Der Druckschalter dürfte ein "Presscontrol" bzw "Schaltautomat" sein, der nach Öffnen eines Verbrauchers die Pumpe bei Erreichen des Einschaltdruckes startet und nach dem Schließen bei Fließgeschwindigkeit ca Null abschaltet. Dann wird das so nicht funtionieren.PeterB hat geschrieben: ↑Do 3. Jun 2021, 13:41[quote="andreas kr" post_id=19578 time=<a href="tel:1620943071">1620943071</a> user_id=13063]
Wenn Du direkt vor dem Druckschalter ein federbelastetes Rückschlagventil (Schrägsitz) verbaust, kannst Du die Entleerung darüber vornehmen.
Pumpe -> PE-Steigleitung -> Rückschlagventil -> Druckschalter -> Entnahmestelle.
In diesem Steuergerät ist ein Rückflussverhinderer eingebaut der das Wasser in der Leitung hält. Das Gerät selbst muss bei Frostgefahr entwässert werden.
Gruß
Peter
[/quote]
Hallo Peter,
der Rückflussverhinderer (üblicherweise nicht zuverlässig dichtend) im Presscontrol verhindert das Entleeren der Steigleitung. Um die Steigleitung entleeren zu können, wird das zwingend federbelastete Schrägsitzventil zwischen Steigleitung und Presscontrol verbaut - sonst müsstest Du die Verbindung (Steigleitung/Druckschalter) zwingend trennen. So reicht es, einmal im Jahr einfach die Feder zu lösen, Du willst ja nicht jedes Jahr aufs neue bangen, ob das System dicht ist . Natürlich muss das ganze System, falls nicht frostsicher verbaut, zum Winter hin entleert werden, dies verhindert aber auch das federbelastete Rückflussventil nicht.
Der Druckschalter kann nur zuverlässig arbeiten, wenn der Druck vor und nach dem Druckschalter stabil aufrecht erhalten bleibt. Vor dem Druckschalter erledigt dies das federbelastete Rückflussventil zuverlässig.
Grüße
Andreas