Thoralf hat geschrieben: ↑Di 6. Feb 2024, 00:13Moin Dennis,
Hm. Eigentlich ist http://www.druckverlust.de/Online-Rechner/ selbsterklärend. Bis auf die Rauheitswert. Da kannst Du auf den Button mit dem Buch klicken und einen passenden Wert raussuchen, je nach Leitungsart. Ansonsten die Werte eingeben und rechnen. That's it.
Tiefbrunnenpumpe: da die etwas teurer sind solltest Du schon etwas drüber nachdenken, was Du haben willst.
Was ich schon oft schrieb: wenn die Pumpe zu groß ausgelegt ist (z.B. zu hohen Druck bringt, wie Deine zuerst ausgewählte) ist Druckschalter + Druckbehälter zu empfehlen. Bei richtig ausgelegter Pumpe tut's auch ein Schaltautomat ohne Druckbehälter.
Zu Peter's berechtigtem Einwand mit dem Drehstromschalter: Man kann selbstverstgändlich auch an einem Drehstromkabel eine Wechselstrompumpe anschließen und dann Schaltautomat anschließen.
Nein, das mit den PE-Rohren sollte schon die provisorische Lösung sein. Aber anders als den Schlauch kannst Du sie auch unter der Erde wiederverwenden.Dennis1 hat geschrieben: ↑Do 1. Feb 2024, 20:56Ja PE Rohre sind natürlich besser, aber die bekomme ich bestimmt nicht vernünftig verstaut .
Die Idee mit den Standrohren ist ja garnicht verkehrt, aber bin ehrlich gesagt aktuell noch nicht bereit soviel rumzugraben.
Will erstmal eine provisorische Lösung haben.
Als wir das erste Mal in Griechenland (Kreta) waren, wunderte ich mich vom Autos aus über die vielen Kabel auf den Feldern. Bis ich dann sah, dass das PE-Rohre waren, die von einem Brunnen kamen, so wie hier: https://www.alamy.de/wasserversorgung-i ... 78509.html Will meinen: Wenn die PE-Rohre in der heißen kretischen Sonne jahrelang halten, dann sollten Sie das auch im deutschen Garten tun. Und das Standrohr: Rohr oder Pfahl in die Erde, PE-Rohr am T-Stück abzweigen (oder verzinktes Rohr am Gewinde-T-Stück) und am Pfahl festbinden oder auch ordentlich befestigen. That's it.
LG
Thoralf
Brunnen Inbetriebnahme, bitte um Unterstützung
Re: Brunnen Inbetriebnahme, bitte um Unterstützung
Der Elektroingenieur in mir meint: "Wasser braucht Strom"
Meine Projekte gibt es auch in meinem Blog:
https://blende-acht.blogspot.com/search/label/Brunnen
https://blende-acht.blogspot.com/search/label/Pumpe
Meine Projekte gibt es auch in meinem Blog:
https://blende-acht.blogspot.com/search/label/Brunnen
https://blende-acht.blogspot.com/search/label/Pumpe
Re: Brunnen Inbetriebnahme, bitte um Unterstützung
Moin Thoralf,
zum Volumenrechner:
Die Dichte beim Fördermedium, die Auswahlmöglichkeit zwischen dynamischer Viskosität und kinematischer Viskosität und alle weiteren Angaben in diesem Bereich haben mich dazu veranlasst diese Seite erstmal nicht weiter zu berücksichtigen .
habe mittlerweile eine Pumpe auserkoren, denke es wird die "Tiefbrunnenpumpe 3 Zoll CS 75QJD122-0.55 mit 30m Kabel und Controlbox" (https://duggmbh.de/pumpen-308/3-zoll-ti ... olbox.html)
Die dürfte passen, scheint nicht die allerbilligste zu sein, aber ist auch keine besonders teurer.
ja man muss sich bei solchen Vorhaben echt die Zeit nehmen und da auch länger drüber nachdenken.
Bin mittlerweile auch von deinem Vorschlag mit den Standrohren nicht mehr abgeneigt.
Mein Plan ist aktuell die Pumpe in Betrieb zu nehmen und danach dann 1 oder 2 von denn 32er Rohren gleich an die Stellen zu legen wo irgendwann die Bewässerung hinkommen könnte.
Das Rohr will ich nicht immer aufm Rasen liegen haben / verstauen müssen, daher werd ich wohl einfach einmal etwas graben müssen und dann habe ich erstmal eine akzeptable Übergangslösung.
LG
Dennis
zum Volumenrechner:
Die Dichte beim Fördermedium, die Auswahlmöglichkeit zwischen dynamischer Viskosität und kinematischer Viskosität und alle weiteren Angaben in diesem Bereich haben mich dazu veranlasst diese Seite erstmal nicht weiter zu berücksichtigen .
habe mittlerweile eine Pumpe auserkoren, denke es wird die "Tiefbrunnenpumpe 3 Zoll CS 75QJD122-0.55 mit 30m Kabel und Controlbox" (https://duggmbh.de/pumpen-308/3-zoll-ti ... olbox.html)
Die dürfte passen, scheint nicht die allerbilligste zu sein, aber ist auch keine besonders teurer.
ja man muss sich bei solchen Vorhaben echt die Zeit nehmen und da auch länger drüber nachdenken.
Bin mittlerweile auch von deinem Vorschlag mit den Standrohren nicht mehr abgeneigt.
Mein Plan ist aktuell die Pumpe in Betrieb zu nehmen und danach dann 1 oder 2 von denn 32er Rohren gleich an die Stellen zu legen wo irgendwann die Bewässerung hinkommen könnte.
Das Rohr will ich nicht immer aufm Rasen liegen haben / verstauen müssen, daher werd ich wohl einfach einmal etwas graben müssen und dann habe ich erstmal eine akzeptable Übergangslösung.
LG
Dennis
Re: Brunnen Inbetriebnahme, bitte um Unterstützung
Moin Dennis,
nach einem kurzen Blick auf die KL der Pumpe: zwei der von Dir genannten Sprenger kannst Du gleichzeitig betreiben, jedenfalls wenn das Wasser bei den genannten 3 m unter Gelände steht und nicht bei -35 m.
Viel Erfolg
Thoralf
nach einem kurzen Blick auf die KL der Pumpe: zwei der von Dir genannten Sprenger kannst Du gleichzeitig betreiben, jedenfalls wenn das Wasser bei den genannten 3 m unter Gelände steht und nicht bei -35 m.
Viel Erfolg
Thoralf
Der Elektroingenieur in mir meint: "Wasser braucht Strom"
Meine Projekte gibt es auch in meinem Blog:
https://blende-acht.blogspot.com/search/label/Brunnen
https://blende-acht.blogspot.com/search/label/Pumpe
Meine Projekte gibt es auch in meinem Blog:
https://blende-acht.blogspot.com/search/label/Brunnen
https://blende-acht.blogspot.com/search/label/Pumpe
Re: Brunnen Inbetriebnahme, bitte um Unterstützung
Um einen Überblick zu bekommen musst Du nur den Volumenstrom, den Innenrohrdurchmesser und die Leitungslänge angeben. Alles andere kannst Du negieren. In der Feinplanung werden dann noch die Winkel und Formstücke berücksichtigt.Dennis1 hat geschrieben: ↑Di 6. Feb 2024, 18:33zum Volumenrechner: Die Dichte beim Fördermedium, die Auswahlmöglichkeit zwischen dynamischer Viskosität und kinematischer Viskosität und alle weiteren Angaben in diesem Bereich haben mich dazu veranlasst diese Seite erstmal nicht weiter zu berücksichtigen
Das ist die Standardseite für alle Hobby-Bewässerungsplaner.
Re: Brunnen Inbetriebnahme, bitte um Unterstützung
@ PeterB, okay gut, dann ist es ja wirklich einfach
@ Thoralf, ja das stimmt... ich hatte zwar geschrieben, dass ich eine fest installierte Bewässerung bei der Pumpenwahl erstmal nicht berücksichtigen will, habs dann aber doch getan und mein geändertes Ziel wieder etwas aus den Augen verloren.
Bin mir auch einfach nicht sicher ob es ein guter Plan ist alles daran auszurichten, dass mehrere Sprenger gleichzeitig laufen können.
Überlege evtl. auch andere Rasensprenger zu nehmen die geringere Wassermengen benötigen.
Es soll halt insgesamt ein vernünftiger Kompromiss sein.
Werde den Brunnen halt auch nicht nur ausschließlich für die Rasensprenger benutzen, sondern halt auch so mal.
Befinde mich da noch so ein bisschen in der Findungsphase .
@ Thoralf, ja das stimmt... ich hatte zwar geschrieben, dass ich eine fest installierte Bewässerung bei der Pumpenwahl erstmal nicht berücksichtigen will, habs dann aber doch getan und mein geändertes Ziel wieder etwas aus den Augen verloren.
Bin mir auch einfach nicht sicher ob es ein guter Plan ist alles daran auszurichten, dass mehrere Sprenger gleichzeitig laufen können.
Überlege evtl. auch andere Rasensprenger zu nehmen die geringere Wassermengen benötigen.
Es soll halt insgesamt ein vernünftiger Kompromiss sein.
Werde den Brunnen halt auch nicht nur ausschließlich für die Rasensprenger benutzen, sondern halt auch so mal.
Befinde mich da noch so ein bisschen in der Findungsphase .
Re: Brunnen Inbetriebnahme, bitte um Unterstützung
Was würdest du von der Agora-Tec 750W-5.5-62 halten:
https://www.agora-tec.de/shop/Tauchpump ... :3100.html
Bei 2 Bar Sprenger-Betrieb: 3,03 Bar bei 3000 L
Bei 4 Bar Sprenger-Betrieb: 5,03 Bar bei 4200 L
+ den Weg von der Zapfstelle mit Gartenschlauch zum Sprenger.
Ich würde mit dieser Punpe halt nicht 4 Sprenger bei voller Leistung betreiben können, aber das ist doch eigentlich auch nicht nötig oder?
Oder wäre da vllt. sogar die nächstkleiner mit der gelben Linie sinnvoll?
https://www.agora-tec.de/shop/Tauchpump ... :3100.html
Bei 2 Bar Sprenger-Betrieb: 3,03 Bar bei 3000 L
Bei 4 Bar Sprenger-Betrieb: 5,03 Bar bei 4200 L
+ den Weg von der Zapfstelle mit Gartenschlauch zum Sprenger.
Ich würde mit dieser Punpe halt nicht 4 Sprenger bei voller Leistung betreiben können, aber das ist doch eigentlich auch nicht nötig oder?
Oder wäre da vllt. sogar die nächstkleiner mit der gelben Linie sinnvoll?
Re: Brunnen Inbetriebnahme, bitte um Unterstützung
Am Anfang hast du von 260 m² Garten gesprochen. Darf ich fragen, welche Regner du aufstellen möchtest? Ein Aquazoom kommt bei 4 bar schon auf 250 m² beregnete Fläche (lt. Gardena). Warum dann vier?
Gruß Steffen
Re: Brunnen Inbetriebnahme, bitte um Unterstützung
Hallo Steffen,
echt, 250 m² mit einem Regner?
Mein Garten hat quasi eine U-Form könnte man sagen, und diese ist auch nicht rechtwinkling geschnitten.
Wenn ich mal mit Leitungswasser bewässert habe, musste ich den Regner 3x umstellen.
Da kam mir die Wassermenge auch nicht besonders groß vor, musste den Regner schon so eine Stunde stehenlassen.
Welche der beiden Pumpen würdest du nehmen?
LG
Dennis
echt, 250 m² mit einem Regner?
Mein Garten hat quasi eine U-Form könnte man sagen, und diese ist auch nicht rechtwinkling geschnitten.
Wenn ich mal mit Leitungswasser bewässert habe, musste ich den Regner 3x umstellen.
Da kam mir die Wassermenge auch nicht besonders groß vor, musste den Regner schon so eine Stunde stehenlassen.
Welche der beiden Pumpen würdest du nehmen?
LG
Dennis
Re: Brunnen Inbetriebnahme, bitte um Unterstützung
Moin Dennis,
Das mit dem "2- und 4-Bar Sprenger-Betrieb" verstehe ich nicht (oder vermute, Du hast nicht verstanden, wie sich in der Kennlinie der richtige Druck einstellt). Du kannst nicht bei höherem Druck auch mehr Wasser fördern.
LG
Thoralf
Es würden beide gehen, die mit der blauen und die mit der gelben KL. Die gelbe hat nur 550 Watt und läuft sparsamer als die blaue mit 750 Watt. ggf. kannst Du nur 2 Sprenger gleichzeitig betreiben.Dennis1 hat geschrieben: ↑Mo 12. Feb 2024, 14:39Was würdest du von der Agora-Tec 750W-5.5-62 halten:
https://www.agora-tec.de/shop/Tauchpump ... :3100.html
Bei 2 Bar Sprenger-Betrieb: 3,03 Bar bei 3000 L
Bei 4 Bar Sprenger-Betrieb: 5,03 Bar bei 4200 L
+ den Weg von der Zapfstelle mit Gartenschlauch zum Sprenger.
Ich würde mit dieser Punpe halt nicht 4 Sprenger bei voller Leistung betreiben können, aber das ist doch eigentlich auch nicht nötig oder?
Oder wäre da vllt. sogar die nächstkleiner mit der gelben Linie sinnvoll?
Das mit dem "2- und 4-Bar Sprenger-Betrieb" verstehe ich nicht (oder vermute, Du hast nicht verstanden, wie sich in der Kennlinie der richtige Druck einstellt). Du kannst nicht bei höherem Druck auch mehr Wasser fördern.
LG
Thoralf
Der Elektroingenieur in mir meint: "Wasser braucht Strom"
Meine Projekte gibt es auch in meinem Blog:
https://blende-acht.blogspot.com/search/label/Brunnen
https://blende-acht.blogspot.com/search/label/Pumpe
Meine Projekte gibt es auch in meinem Blog:
https://blende-acht.blogspot.com/search/label/Brunnen
https://blende-acht.blogspot.com/search/label/Pumpe
Re: Brunnen Inbetriebnahme, bitte um Unterstützung
Ich schließe mich Thoralf an und ergänze:
Da du eh die gesamte Verrohrung in 32mm PE machen möchtest und unter der Voraussetzung, dass der Wasserstand im Brunnen bei Betrieb nicht stark absackt (und du keine 20m 1/2" Schläuche zu den Regnern legst), reicht die 550W-Version vollkommen. Damit wirst du locker zwei, wahrscheinlich drei Viereckregner gleichzeitig betreiben können.
Gruß
Steffen