Bohr brunnen 1.0

Grundwasseranfang in jeder Tiefe möglich

Benutzer

Re: Bohr brunnen 1.0

Beitrag von Benutzer » Sa 13. Jun 2020, 23:20

Die Pumpe gibt den Durchmesser der Steigleitung an!
Diese kommt an den Brunnenkopf.
Elektronischer Druckschalter ist nix für TBP!
Ein Druckkessel mit mechanischem Druckschalter ist die richtige Lösung.
In der TBP sollte kein RV mehr verbaut sein.
Das externe RV kommt auf den Brunnenkopf.
Von da aus geht die Verteilung weiter, immer mit dem maximal möglichen Durchmesser.
Alles andere ist, quatsch und kontraproduktiv.

Topic author
Holle
Beiträge: 9
Registriert: Di 19. Mai 2020, 08:58

Re: Bohr brunnen 1.0

Beitrag von Holle » Di 16. Jun 2020, 18:04

Vielen Dank für die guten Ratschläge.
Da ich den elektronischen Druckschalter schon mal da hatte und ich neugierig war, ob er funktioniert, habe ich ihn direkt auf den Brunnenkopf gesetzt und ausprobiert was passiert.
Zu meiner eigenen Überraschung klappt alles so schon bestens, auch ohne zusätzlich verbautes Schrägsitz-RV, weil bereits im Druckschalter ein RV verbaut ist. So habe ich noch relativ viel Platz in meiner Brunnenstube und könnte tatsächlich auch die Ventilbox für die noch herzustellenden Bewässerungskreise hier unterbringen. Das mache ich aber erst später.
Bis hierher habe ich jedenfalls Erfolg gehabt und einen leistungsfähigen 13m tiefen Bohrbrunnen gleich im ersten Anlauf hergestellt. Das ich dabei Probleme und Fragestellungen lösen konnte, habe ich auch diesem Forum und euren Beiträgen zu verdanken. Besten Dank dafür!
Ich melde mich, wenn ich die Bewässerung baue wieder und berichte. Viele Grüße, Jörg