Hi Uhu,
sehr schön. Es sieht erst mal nicht nach "richtigem" Brunnenrohr aus, aber zumindest ist es kein "dessen-name-nicht-genannt-werden-darf"-KG-Rohr. Da hat wohl der Vorbesitzer irgendein PE-Rohr (z.B. Schutzrohr für Erdkabel) zweckentfremdet. Aber sei's drum, wenn es bis jetzt seinen Zweck tat, soll es das auch weiter.
Uhu hat geschrieben: ↑Fr 14. Aug 2020, 10:01
den schwarzen Schlauch ca.5 Meter rausgezogen. Der ist komplett rot mit Rost(?) verschmiert. Dann habe ich ihn lieber wieder reingeschoben und zwischendurch kaum mehr reinbekommen
Hast Du ihn "nur bis" ca. 5 m rausgezogen oder hattest Du ihn mit diesen 5 m auch vollständig rausgezogen? War denn auch ein Fußventil (Rückschlagventil) unten dran? Und was heißt "kaum mehr reinbekommen"? Fühlte sich das so an, als ob er unten feststeckt? Das wäre eine sehr schlechtes Zeichen. Dann könnte z.B. der Erddruck das (ungeeignete) Rohr verformt haben.
Ja, Du kannst die Brunnenstube tiefer legen. Aber ganz so einfach
Uhu hat geschrieben: ↑Fr 14. Aug 2020, 10:01
Theoretisch könnte ich doch einfach das Rohr ca. 40cm unter der Erde kürzen und den Schlauch mit einem Winkel verlängern und an unsere Hauswand führen unterirdisch oder? Dann könnte die Pumpe in den Keller kommen und die Zapfstelle an die Hauswand oder?
Dann müsste ich noch irgendwie hinbekommen das die Pumpe selbstständig startet wenn ich Wasser anzapfe......
ist es nicht. Du müsstest Dir was einfallen lassen, wie Du das zugänglich halten kannst (einen Schacht mauern oder einen für so was vorgesehenen fertigen Kunststoff-Kasten oder einen kleineren Brunnenring + Deckel drauf). Denn Du kannst nicht einfach Winkelstück unterirdisch anbauen und den Brunnen mit Erde bedecken. Die Öffnung des Brunnens sollte für Revisions-Reparaturzwecke zugänglich bleiben.
Du musst das Rohr so verlegen, dass es zum Haus hin leicht ansteigt, (1 cm je Meter sollte reichen), damit sich keine Luftblase im waagerechten Rohr bilden kann. Und bei 40 cm Tiefe musst Du Dir überlegen, wie Du die Leitung im Winter entleeren kannst.
Wenn ich das im Foto richtig sehe, dann hast Du 1"-Saugleitung. Wenn Du die nun auch noch 7 m verlängern willst, dann würde ich eher zu einer 1½"-Saugleitung raten. Denn im Gegensatz zu einer Druckleitung hast Du nicht unbegrenzt Druck zur Verfügung, um das Wasser zu befördern. Laienhaft gesagt: wenn die Saugpumpe saugt, dann drückt der äußere Luftdruck das Wasser in die Saugleitung rein. Der max. Unterdruck ist ca. 1 bar (theoretisch - in der Praxis weniger). Bei z.B. 5 m Saugleitung bleiben nur noch 0,5 bar "nutzbarer" Unterdruck übrig. Und je enger das Saugrohr, desto so weniger Wasser kann der verbleibende Unterdruck hindurchsaugen (bzw. der verbleibende äußere Luftdruck reindrücken). Und die 7 m Verlängerung kosten auch noch etwas Druck bzw. Fördermenge.
Du müsstest Dir auch Gedanken über die richtigen Armaturen machen. Vielleicht können Dir da andere im Forum was empfehlen. Also etwas womit PE-Rohr vakuumdicht angeschlossen werden kann. 1½" PE-Rohr bis ins Haus rein und am besten auch 1½" PE-Rohr (oder Spiralschlauch) für die Saugleitung. Aber wenn schon die 1"-Saugleitung klemmte, dann wird das wohl nichts, dann eben Adapter von 1"auf 1½" an der waagerechten Leitung. Du bräuchtest am Anfang des waagerechten Teils der Leitung eine (unterdruckgeeignete) Verschraubung, an die Du die aus dem Brunnen kommende Saugleitung anschließt. Und im Keller musst Du statt des blauweißen Schlauches einen unterdruckgeeigneten Schlauch nehmen. Und nicht mehr die einfachen Bajonettkupplungen. Es gibt die auch für Saugleitungen unterdruckgeeignet. Oder einen
für Unterdruck geeigneten Stahlflexschlauch.
Viel Erfolg!
Thoralf