Problem mit Hauswasserwerk
Problem mit Hauswasserwerk
Hallo. Ich benötige dringend Hilfe. Ich habe ein Hauswassewerk bestehend aus, einem 150 Lieter Wasser Kessel (stehend) und einer Kreiselpumpe, Rückschlagventil am saug und austritt.. Das ganze steht bei mir im Keller. Ich hatte bis vor kurzem noch einen alten Ringbrunnen der aber nun Trocken war und somit haben wir einen neuen Brunnen Gespühlt ca 20 Meter bis wir an der richtigen schicht waren. dann haben wir einen pumpe von aussen benutzt um zu schauen ob wasser kommt und siehe da es lief sofort an. Wir haben dann das ganze an das system in dem Keller angeschlossen und auch dort lief alles wie es sollte. es dauerte zwar etwas bis wasser in den Kessel gepumpt wurde aber das war normal denke ich. nun ist es jedoch so das sobald ein wenig druck im Kessel ist so ca 0,5 Bar dann komm kein Wasser mehr von der Pumpe. Wenn ich zb den gesamten druck ablasse im kessel und lasse dann die pumpe laufen dann kommt sofort wasser von der pumpe aber sobald der druck steigt ist ende. Was ich auch versucht habe ist das ich den gesamten kessel leer gemacht habe und auf den leeren Kessel 1 Bar druck gegeben und danach dann die pumpe und und dann sollte die pumpe wasser förder aber das tut sie nicht. sobald ich den Druck ablasse fördert sie wieder. ich muss noch erwähnen das ich keinen Vorfilter verbaut habe. was ich auch merkwürdich finde ist wenn ich die pumpe laufen lasse und sie dann wieder nach einer kurzen zeit abstelle dann kann man deutlich ein wassergeräusch auf der ansaugleitung hören. Ich habe das Rohr aber komplett dicht gemacht denke ich. Ich bin mittlerweile überfragt was es sein kann daher bitte ich um eure hilfe.
Beitrag bearbeitet PM
Beitrag bearbeitet PM
Re: Problem mit Hauswasserwerk
Durch was wird die Kreiselpumpe denn ein- und ausgeschaltet?
Re: Problem mit Hauswasserwerk
Es ist ein Membran Druckschalter verbaut der bei 2 Bar anspringen soll und bei 4 Bar abschaltet.
Re: Problem mit Hauswasserwerk
Hallo.
Vielleicht magst du die Bilder bei picr.de uploaden und in den Beitrag einbinden (einfach die Verknüpfung, die dann angezeigt wird in den Beitrag kopieren).
Das liest sich dann schöner als wenn die Bilder unten angehängt sind, Danke!
Ok, zu deinem Problem.
Ich schätze, dass die Pumpe mit dem neuen Brunnen am Limit ist und einfach nicht gegen den Kesseldruck ankommt.
Deswegen pumpt sie auch Wasser wenn du den Luftdruck am Kessel verkleinerst.
Das wars dann auch schon.
Der Grund könnte ganz einfach eine wesentlich größere Förderhöhe sein, die die Pumpenleistung verbraucht.
Du kannst auch einfach mal am Pumpenausgang ein Endstück mit Manometer anschließen und die Pumpe laufen lassen. Am Manometer wird dir dann der ststische Druck angezeigt. Und mehr geht dann auch nicht.
Dann würde nur eine stärkere Pumpe helfen. Solltest du eine stärkere Pumpe in Betracht ziehen solltest auch einen mechanischen Druckschalter einbauen, mit dem kannst du den Abschalt- und Einschaltdruck passend zum Kesseldruck einstellen. Dadurch stellst du sicher dass die Pumpe keinen Schaden nimmt wenn du sie mit dem Schalter vergißt abzuschalten und der Kessel keinen Schaden nimmt wegen zu hohem Druck und dass du das Nutzvolumen des Druckbehälters ausnutzen kannst.
Vielleicht magst du die Bilder bei picr.de uploaden und in den Beitrag einbinden (einfach die Verknüpfung, die dann angezeigt wird in den Beitrag kopieren).
Das liest sich dann schöner als wenn die Bilder unten angehängt sind, Danke!
Ok, zu deinem Problem.
Ich schätze, dass die Pumpe mit dem neuen Brunnen am Limit ist und einfach nicht gegen den Kesseldruck ankommt.
Deswegen pumpt sie auch Wasser wenn du den Luftdruck am Kessel verkleinerst.
Das wars dann auch schon.
Der Grund könnte ganz einfach eine wesentlich größere Förderhöhe sein, die die Pumpenleistung verbraucht.
Du kannst auch einfach mal am Pumpenausgang ein Endstück mit Manometer anschließen und die Pumpe laufen lassen. Am Manometer wird dir dann der ststische Druck angezeigt. Und mehr geht dann auch nicht.
Dann würde nur eine stärkere Pumpe helfen. Solltest du eine stärkere Pumpe in Betracht ziehen solltest auch einen mechanischen Druckschalter einbauen, mit dem kannst du den Abschalt- und Einschaltdruck passend zum Kesseldruck einstellen. Dadurch stellst du sicher dass die Pumpe keinen Schaden nimmt wenn du sie mit dem Schalter vergißt abzuschalten und der Kessel keinen Schaden nimmt wegen zu hohem Druck und dass du das Nutzvolumen des Druckbehälters ausnutzen kannst.
Re: Problem mit Hauswasserwerk
Was ich so aber nicht verstehe das es ja ein paar Tage so gelaufen ist und dann ging nix mehr. Also war meine Vermutung wahrscheinlich richtig das die Pumpe evl einen Schaden genommen hat da es ja schon mal ging und ich denke ohne den Vorfilter wurde die Pumpe beschädigt. Das Geräusch im ansaugrohr nach dem abschalten der Pumpe ist aber normal oder?
-
- Beiträge: 4235
- Registriert: Do 1. Aug 2013, 18:11
Re: Problem mit Hauswasserwerk
Hallo treter und willkommen bei uns.
Hinten im Bild saugseitig, ist Klebeband im Winkel zu sehen - warum? In welcher Tiefe, liegt der Wasserspiegel im Brunnen?
Bei der Pumpe wird es sich um eine SK 32-3 handeln (Orpu). Die Pumpe bringt bringt 4m³/h.
Hinten im Bild saugseitig, ist Klebeband im Winkel zu sehen - warum? In welcher Tiefe, liegt der Wasserspiegel im Brunnen?
Bei der Pumpe wird es sich um eine SK 32-3 handeln (Orpu). Die Pumpe bringt bringt 4m³/h.
„Das Wasser ist die Kohle der Zukunft" Jules Verne (1870)
* 2712193509122015*
Gruß PM
* 2712193509122015*
Gruß PM
Re: Problem mit Hauswasserwerk
Das Klebeband ist nur noch dran vom abdichten als ich versuchte das Geräusch der saugleitung zu definieren.
Über den wasserspiegel kann ich wenig sagen da ein neuer brunnen gebaut wurde Mittels spühlung. Die Tiefe beträgt 20 Meter.
Über den wasserspiegel kann ich wenig sagen da ein neuer brunnen gebaut wurde Mittels spühlung. Die Tiefe beträgt 20 Meter.
Re: Problem mit Hauswasserwerk
Oder du hast Sand (Dreck) im Ansaugrohr?
Re: Problem mit Hauswasserwerk
das kann ich schlecht sehen bei der länge ob da was ist. direckt bei der Pumpe ist alles sauber.
-
- Beiträge: 4235
- Registriert: Do 1. Aug 2013, 18:11
Re: Problem mit Hauswasserwerk
Ist das Rückschlagventil in der Saugleitung ok?
„Das Wasser ist die Kohle der Zukunft" Jules Verne (1870)