Mechanischer druckschalter mehr wie 5bar

mechanische und elektronische Druckschalter

Topic author
Beigi31
Beiträge: 17
Registriert: Sa 10. Jun 2017, 15:11

Mechanischer druckschalter mehr wie 5bar

Beitrag von Beigi31 » Do 22. Jun 2017, 21:46

Hallo Leute
Ich habe ein Hauswasserwerk mit einer pumpe die bis zu 8bar schafft.jetzt ist mein problem das sich der Druckschalter nur so einstellen lässt das sich die pumpe bei 3,5bar einschaltet und bei 7,7bar ausschaltet.ich hätte aber gerne einen einschaltdruck von 4,5bar und das ganze mit einem druckbegrenzer dann auf 4,5 bar fixiert.
Gibt es einen Druckschalter für Hauswasserwerke der mehr wie 5bar schafft oder besser gesagt ich den einschaltdruck auf 4,5bat setzen kann.
Mfg beigi

Benutzer

Re: Mechanischer druckschalter mehr wie 5bar

Beitrag von Benutzer » Do 22. Jun 2017, 23:30

Schau dich mal bei Loze um.
http://www.lotze-wassertechnik.de/html/de/content.html
Wenn du nicht fündig wirst rufe an, Herr Lotze hilft dir.

Topic author
Beigi31
Beiträge: 17
Registriert: Sa 10. Jun 2017, 15:11

Re: Mechanischer druckschalter mehr wie 5bar

Beitrag von Beigi31 » Fr 23. Jun 2017, 02:00

Kann es an meinem standard druckschalter liegen das ich den einschaltdruck nicht höher wie 3,5bar szellen kann.denn die schraube für den einschaltdruck ist ganz reingedreht und ich schaffe trotzdem nicht mehr wie 3,5bar.
Benutzeravatar

Plunschmeister
Beiträge: 4225
Registriert: Do 1. Aug 2013, 18:11

Re: Mechanischer druckschalter mehr wie 5bar

Beitrag von Plunschmeister » Fr 23. Jun 2017, 10:00

Hallo,

wenn du den Anlagendruck erhöhst, dann sollten die installierten Komponenten (Druckbehälter etc.) auch dafür ausgelegt sein!
Wenn die Pumpe (welche eigentlich?) 8bar Druck/Meter bringt, fördert diese 0 Liter. (Nullförderhöhe)
„Das Wasser ist die Kohle der Zukunft" Jules Verne (1870)
* 2712193509122015*
Gruß PM

Topic author
Beigi31
Beiträge: 17
Registriert: Sa 10. Jun 2017, 15:11

Re: Mechanischer druckschalter mehr wie 5bar

Beitrag von Beigi31 » Fr 23. Jun 2017, 10:47

Es war ein komplettangebot.
Benutzeravatar

Plunschmeister
Beiträge: 4225
Registriert: Do 1. Aug 2013, 18:11

Re: Mechanischer druckschalter mehr wie 5bar

Beitrag von Plunschmeister » Fr 23. Jun 2017, 11:02

Hallo,
BILDER, zukünftig bitte über picr.de hier einstellen.
Welcher Druckschalter wurde denn verbaut? Wenn deine Einstellungen innerhalb des Druckdiagrammes liegen, dann sollte das eigentlich funktionieren.
„Das Wasser ist die Kohle der Zukunft" Jules Verne (1870)
* 2712193509122015*
Gruß PM

mimimam
Beiträge: 4
Registriert: Do 22. Aug 2013, 06:59
Wohnort: bei Mainz

Re: Mechanischer druckschalter mehr wie 5bar

Beitrag von mimimam » Fr 23. Jun 2017, 12:28

Hallo,

schau dir mal die Einstellmöglichkeinen am Druckschalter genau an.
Es kann sein, dass du den AUSSCHALTDRUCK und die DRUCKDIFFERENZ einstellen kannst.
Also zunächst den Ausschaltdruck (höher) einstellen, dann die Druckdifferenz überprüfen.

Ein Bild oder die Bezeichnung des Druckschalters wäre wirklich sehr hilfreich.

Grüße, Klaus

Topic author
Beigi31
Beiträge: 17
Registriert: Sa 10. Jun 2017, 15:11

Re: Mechanischer druckschalter mehr wie 5bar

Beitrag von Beigi31 » Sa 24. Jun 2017, 04:49

Das bild stelle ich heute nachmittag online.habe die grosse schraube für den einschaltdruck komplett reingedreht und die schraube für den differenzdruck komplett rausgedreht. Sie schaltet sich bei 3,5bar ein und bei 7,2 aus.

nicor
Beiträge: 44
Registriert: Mo 6. Mär 2017, 07:47

Re: Mechanischer druckschalter mehr wie 5bar

Beitrag von nicor » Sa 24. Jun 2017, 07:02

1,5W Leistung, was ist das denn?
Benutzeravatar

Plunschmeister
Beiträge: 4225
Registriert: Do 1. Aug 2013, 18:11

Re: Mechanischer druckschalter mehr wie 5bar

Beitrag von Plunschmeister » Sa 24. Jun 2017, 07:07

:o
Die große Feder ist der Abschaltdruck.
„Das Wasser ist die Kohle der Zukunft" Jules Verne (1870)
* 2712193509122015*
Gruß PM
Antworten