Druckschalter Problem ?
-
Topic author - Beiträge: 42
- Registriert: Di 14. Apr 2020, 20:03
Druckschalter Problem ?
Hallo zusammen,
nachdem der Brunnenbau vor einigen Wochen abgeschlossen wurde habe ich nun die Installation der Bewässerung vorgenommen.
Im Moment betreibe ich nur 2 Sektoren und bei Bedarf könnte ich weitere folgen lassen. Ich habe eine Agora Tec Pumpe welche auf dem Papier 6,7 Bar schafft. Die Pumpe hängt in 10m Tiefe sodass theoretisch am Brunnenkopf ca. 5,7 Bar ankommen müssten.
Auf dem Brunnenkopf habe ich den Druckschalter von Agoratec.
Im Moment steuere ich die Kreise noch mit der Hand und drehe dazu das Magnetventil des 2. Sektors auf. Hat gestern zwar auch funktioniert aber nachdem ich das Magnetventil wieder geschlossen habe und kein Wasser mehr floss ist die Pumpe einfach durchgelaufen und der Druckschalter schaltete nicht ab.
Heute habe ich die Einstellschraube am Druckschalter etwas gedreht. Diese ist lediglich für den Einschaltdruck zuständig. Jetzt schaltet die Pumpe zwar ab aber wenn ich den 2. Kreis aufdrehe kommt nur ein kurzer Schwall aus den 4 Getrieberegnern Hunter i20 aber die Pumpe geht nicht an und die Regner bleiben in der Erde.
Wenn ich das Magnetventil weiter aufdrehe sodass etwas an der Spule ausläuft geht die Pumpe dann an.
Komisch finde ich das die Pumpe erst nicht ausgeschaltet wurde und jetzt geht sie nicht mehr an.
Habt ihr eine Idee??
nachdem der Brunnenbau vor einigen Wochen abgeschlossen wurde habe ich nun die Installation der Bewässerung vorgenommen.
Im Moment betreibe ich nur 2 Sektoren und bei Bedarf könnte ich weitere folgen lassen. Ich habe eine Agora Tec Pumpe welche auf dem Papier 6,7 Bar schafft. Die Pumpe hängt in 10m Tiefe sodass theoretisch am Brunnenkopf ca. 5,7 Bar ankommen müssten.
Auf dem Brunnenkopf habe ich den Druckschalter von Agoratec.
Im Moment steuere ich die Kreise noch mit der Hand und drehe dazu das Magnetventil des 2. Sektors auf. Hat gestern zwar auch funktioniert aber nachdem ich das Magnetventil wieder geschlossen habe und kein Wasser mehr floss ist die Pumpe einfach durchgelaufen und der Druckschalter schaltete nicht ab.
Heute habe ich die Einstellschraube am Druckschalter etwas gedreht. Diese ist lediglich für den Einschaltdruck zuständig. Jetzt schaltet die Pumpe zwar ab aber wenn ich den 2. Kreis aufdrehe kommt nur ein kurzer Schwall aus den 4 Getrieberegnern Hunter i20 aber die Pumpe geht nicht an und die Regner bleiben in der Erde.
Wenn ich das Magnetventil weiter aufdrehe sodass etwas an der Spule ausläuft geht die Pumpe dann an.
Komisch finde ich das die Pumpe erst nicht ausgeschaltet wurde und jetzt geht sie nicht mehr an.
Habt ihr eine Idee??
Schöne Grüße
Daniel
Daniel
-
Topic author - Beiträge: 42
- Registriert: Di 14. Apr 2020, 20:03
Re: Druckschalter Problem ?
Nachdem ich heute einige Zeit an dem Druckschalter getestet habe scheint es im Moment zumindest zu funktionieren.
Die Stellschraube am Druckschalter ist anscheinend sehr sensibel. Kleinste Veränderungen waren bei mir ausschlaggebend.
..... hoffe ich
Die Stellschraube am Druckschalter ist anscheinend sehr sensibel. Kleinste Veränderungen waren bei mir ausschlaggebend.
..... hoffe ich
Schöne Grüße
Daniel
Daniel
Re: Druckschalter Problem ?
Nö, keine Idee.
Liegt wahrscheinlich daran dass man keine Vorstellung hat was du da überhaupt verbaut hast und was du da machst.
Genaue Typenangaben aller Komponenten!
Ein Plan der Installation (auf dem Alle Komponenten sind).
Bilder!
Die Forenmitglieder möchten etwas Entertainment haben in ihrer Freizeit!
Liegt wahrscheinlich daran dass man keine Vorstellung hat was du da überhaupt verbaut hast und was du da machst.
Genaue Typenangaben aller Komponenten!
Ein Plan der Installation (auf dem Alle Komponenten sind).
Bilder!
Die Forenmitglieder möchten etwas Entertainment haben in ihrer Freizeit!
-
Topic author - Beiträge: 42
- Registriert: Di 14. Apr 2020, 20:03
Re: Druckschalter Problem ?
Leider komme ich nicht wirklich weiter.
Bilder weiter unten
Habe nun zum testen lediglich den Druckschalter über dem Brunnenkopf installiert, danach ca. 10 Meter 32mm PE und am Ende ein Manometer.
Das Rohr nach dem Druckschalter habe ich mit Wasser gefüllt und dann angeschlossen um möglichst wenig Luft darin zu haben.
Die Pumpe hat laut Datenblatt ca. 6,7 Bar
Sie hängt bei 10m Tiefe und theoretisch müssten ca. 5,7 Bar oben ankommen.
Wenn ich nun die Pumpe einschalte schlägt das Manometer über 7 Bar und wird dann durch den Druckschalter abgeschalten und bleibt bei ca. 7 bar und verliert nach und nach den Druck bis nach etwa 15 Minuten die Pumpe wieder eingeschaltet wird.
Die Verbindungen sind dicht so dass es doch eigentlich nur der Druckschalter sein kann bzw. das Rückschlagventil. Da ich aber schon den zweiten baugleichen Schalter probiert habe komme ich nicht mehr weiter.
Ist dieser Schalter überhaupt geeignet ?
Bilder weiter unten
Habe nun zum testen lediglich den Druckschalter über dem Brunnenkopf installiert, danach ca. 10 Meter 32mm PE und am Ende ein Manometer.
Das Rohr nach dem Druckschalter habe ich mit Wasser gefüllt und dann angeschlossen um möglichst wenig Luft darin zu haben.
Die Pumpe hat laut Datenblatt ca. 6,7 Bar
Sie hängt bei 10m Tiefe und theoretisch müssten ca. 5,7 Bar oben ankommen.
Wenn ich nun die Pumpe einschalte schlägt das Manometer über 7 Bar und wird dann durch den Druckschalter abgeschalten und bleibt bei ca. 7 bar und verliert nach und nach den Druck bis nach etwa 15 Minuten die Pumpe wieder eingeschaltet wird.
Die Verbindungen sind dicht so dass es doch eigentlich nur der Druckschalter sein kann bzw. das Rückschlagventil. Da ich aber schon den zweiten baugleichen Schalter probiert habe komme ich nicht mehr weiter.
Ist dieser Schalter überhaupt geeignet ?
Schöne Grüße
Daniel
Daniel
Re: Druckschalter Problem ?
Hast du zwischen Pumpe und Druckschalter ein Rückschlagventil verbaut?
Ist das RV aus der Pumpe ausgebaut?
Ist das RV aus der Pumpe ausgebaut?
-
Topic author - Beiträge: 42
- Registriert: Di 14. Apr 2020, 20:03
Re: Druckschalter Problem ?
Nein das einzige Rückschlagventil ist im Druckschalter.
Die Pumpe selbst besitzt keines.
Die Pumpe selbst besitzt keines.
Schöne Grüße
Daniel
Daniel
-
- Beiträge: 4235
- Registriert: Do 1. Aug 2013, 18:11
Re: Druckschalter Problem ?
Warum? Wo liegt der GW-Spiegel?Sie hängt bei 10m Tiefe und theoretisch müssten ca. 5,7 Bar oben ankommen.
„Das Wasser ist die Kohle der Zukunft" Jules Verne (1870)
* 2712193509122015*
Gruß PM
* 2712193509122015*
Gruß PM
-
Topic author - Beiträge: 42
- Registriert: Di 14. Apr 2020, 20:03
Re: Druckschalter Problem ?
GW ist bei 1,80m
Ja ok dann sollte doch etwas mehr ankommen aber über 7 Bar ist schon etwas viel oder ?
Ja ok dann sollte doch etwas mehr ankommen aber über 7 Bar ist schon etwas viel oder ?
Schöne Grüße
Daniel
Daniel
-
Topic author - Beiträge: 42
- Registriert: Di 14. Apr 2020, 20:03
Re: Druckschalter Problem ?
Sollte ich eines am Pumpenausgang installieren?Bohrbrunnen hat geschrieben: ↑Sa 20. Jun 2020, 23:22Hast du zwischen Pumpe und Druckschalter ein Rückschlagventil verbaut?
Schöne Grüße
Daniel
Daniel
Re: Druckschalter Problem ?
Die knapp 7bar würde ich als "im Toleranzbereich" einstufen. Die Hersteller gehen natürlich auf Nummer Sicher und geben in den Daten eher den mit Sicherheit erreichbaren Druck an (sonst würden viele reklamieren).
Dsa Problem mit dem Rückschlagventil im Druckschalter ist, dass es wahrscheinlich nix taugt. Es hilft, aber es hält eben nicht ganz dicht.
Ein Y-Rückschlagventil oben am Brunnenkopf, vor dem Druckschalter sollte helfen.
Dsa Problem mit dem Rückschlagventil im Druckschalter ist, dass es wahrscheinlich nix taugt. Es hilft, aber es hält eben nicht ganz dicht.
Ein Y-Rückschlagventil oben am Brunnenkopf, vor dem Druckschalter sollte helfen.