Hallo, ich habe ca 40m PE DN40 Rohr zu einer weit entfernten Zapfstelle verlegt, an der ich Gieskannen schnell befüllen möchte. Rest im Garten ist mit DN32 angebunden.
Pumpe bis Verteilerbalken auch DN40.
Habe ich merkliche Einbußen, wenn der Verteilerbalken nur 1" Zoll, also PE DN32 ist oder merkt man den halben Meter mit geringerem Querschnitt an der entfernten Zapfstelle überhaupt nicht?
Pumpe liefert irgendwas um die 4-5 bar und 4-5 m3/h
Engstelle 1" Zoll in langer DN 40 Leitung
-
- Beiträge: 4235
- Registriert: Do 1. Aug 2013, 18:11
Re: Engstelle 1" Zoll in langer DN 40 Leitung
Nach dem Kontinuitätsgesetz für inkompressible Fluide, verhält sich die Fließgeschwindigkeit, einer inkompressiblen Rohrströmung umgekehrt proportional zum Rohrquerschnitt, so dass der Volumenstrom über jedem Querschnitt konstant ist. (Venturi - Effekt)
„Das Wasser ist die Kohle der Zukunft" Jules Verne (1870)
* 2712193509122015*
Gruß PM
* 2712193509122015*
Gruß PM
Re: Engstelle 1" Zoll in langer DN 40 Leitung
Und das heisst dann, dass ich - sobald nur eine einzige Engstelle vorhanden ist - maximal das durchbekomme, was durch die Engstelle passt?
Ich dachte, ich hätte dann einfach an der Engstelle etwas höhere Fliesgeschwindigkeit und der Druckverlust macht bei dem kurzen Stück laut einem Online-Rechner nur ca. 0,03 bar unterschied aus?
Ich dachte, ich hätte dann einfach an der Engstelle etwas höhere Fliesgeschwindigkeit und der Druckverlust macht bei dem kurzen Stück laut einem Online-Rechner nur ca. 0,03 bar unterschied aus?
-
- Beiträge: 4235
- Registriert: Do 1. Aug 2013, 18:11
Re: Engstelle 1" Zoll in langer DN 40 Leitung
Das heißt, das du keine Leistungseinbußen haben wirst.
„Das Wasser ist die Kohle der Zukunft" Jules Verne (1870)
* 2712193509122015*
Gruß PM
* 2712193509122015*