Probleme mit einer WL1500
Verfasst: Di 5. Sep 2017, 11:27
Hallo,
ich habe folgendes Problem mit meinem Wasserwerk, ein WL 1500.
Vor einiger Zeit begann die Pumpe an zu laufen, hat aber kein Wasser gefördert. Wenn ich nun den Rückstromfilter (Rückspülfilter), welcher zwischen Pumpe und Wassertankt sitzt nur kurz( 1-2 sekunden)öffne, wird Wasser gefördert bis der Wasserdruck von 4 Bar erreicht ist.
Ich habe darauf hin die Ventilpatte ausgebaut, gereinigt, Ventilsitze Plangeschliffen, neue Gummis verbaut. Sitzte waren schon sehr stark korrodiert, ich hatte angenommen hier liegt der Fehler. Kolben habe ich auch ausgebaut, wies keinerlei Risse oder Beschädigungen auf, sodas ich ihn wieder montiert habe, Laufbuchse 100% korrosionsfrei.
Nachdem ich alles wieder zusammengebaut hatte, kam zur Überraschung wieder das selbe Fehlerbild.
Kann ein Kolben so verschleissen, daß die Dichtlippen abgenutzt sind, ohne dies zu sehen, von mir Leie?
Oder liegt die Ursache ganz woanders?
Kurz zum Aufbau, der Jahrelang so ohne Probleme so funktionierte:
Betonringbrunnen Saughöhe 7m - Feinsiebfilter mit Rückschlagventil – ca.20m Saugstrecke in den Keller – Pumpe WL1500 – Druckleitung ca.10cm dann Rückspülfilter - Druckleitung ca. 1m - Rückschalgventil (Funktioniert auch, es kommt kein Wasser zur Pumpe) – Wasserkessel 300l mit Luftpolster
Arbeitsbereich: Einschaltdruck unter 3 Bar, Aussschaltdruck 4 Bar, ca. 15cm höhenunterschied im Kessel.
Hoffe meine Angaben sind vollständig und aussagekräftig, das mir geholfen werden kann.
ich habe folgendes Problem mit meinem Wasserwerk, ein WL 1500.
Vor einiger Zeit begann die Pumpe an zu laufen, hat aber kein Wasser gefördert. Wenn ich nun den Rückstromfilter (Rückspülfilter), welcher zwischen Pumpe und Wassertankt sitzt nur kurz( 1-2 sekunden)öffne, wird Wasser gefördert bis der Wasserdruck von 4 Bar erreicht ist.
Ich habe darauf hin die Ventilpatte ausgebaut, gereinigt, Ventilsitze Plangeschliffen, neue Gummis verbaut. Sitzte waren schon sehr stark korrodiert, ich hatte angenommen hier liegt der Fehler. Kolben habe ich auch ausgebaut, wies keinerlei Risse oder Beschädigungen auf, sodas ich ihn wieder montiert habe, Laufbuchse 100% korrosionsfrei.
Nachdem ich alles wieder zusammengebaut hatte, kam zur Überraschung wieder das selbe Fehlerbild.
Kann ein Kolben so verschleissen, daß die Dichtlippen abgenutzt sind, ohne dies zu sehen, von mir Leie?
Oder liegt die Ursache ganz woanders?
Kurz zum Aufbau, der Jahrelang so ohne Probleme so funktionierte:
Betonringbrunnen Saughöhe 7m - Feinsiebfilter mit Rückschlagventil – ca.20m Saugstrecke in den Keller – Pumpe WL1500 – Druckleitung ca.10cm dann Rückspülfilter - Druckleitung ca. 1m - Rückschalgventil (Funktioniert auch, es kommt kein Wasser zur Pumpe) – Wasserkessel 300l mit Luftpolster
Arbeitsbereich: Einschaltdruck unter 3 Bar, Aussschaltdruck 4 Bar, ca. 15cm höhenunterschied im Kessel.
Hoffe meine Angaben sind vollständig und aussagekräftig, das mir geholfen werden kann.