Osna Hauswasserautomat baut keinen Druck auf
-
- Beiträge: 4235
- Registriert: Do 1. Aug 2013, 18:11
Re: Osna Hauswasserautomat baut keinen Druck auf
Die Stopfen im Pumpendom müssen absolut dicht sein!
Notfalls erst eine Gummidichtung verwenden und dann später gegen neue Kupferringe austauschen.
Notfalls erst eine Gummidichtung verwenden und dann später gegen neue Kupferringe austauschen.
„Das Wasser ist die Kohle der Zukunft" Jules Verne (1870)
* 2712193509122015*
Gruß PM
* 2712193509122015*
Gruß PM
Re: Osna Hauswasserautomat baut keinen Druck auf
Ok,
Werde ich tun. Aber die Menge die da entweicht erklärt doch nicht , wieso es bei 2 bar nicht weitergeht oder?
Lg
Werde ich tun. Aber die Menge die da entweicht erklärt doch nicht , wieso es bei 2 bar nicht weitergeht oder?
Lg
-
- Beiträge: 4235
- Registriert: Do 1. Aug 2013, 18:11
Re: Osna Hauswasserautomat baut keinen Druck auf
Die möglichen Fehlerquellen summieren sich ja.
„Das Wasser ist die Kohle der Zukunft" Jules Verne (1870)
* 2712193509122015*
Gruß PM
* 2712193509122015*
Gruß PM
-
- Beiträge: 4235
- Registriert: Do 1. Aug 2013, 18:11
Re: Osna Hauswasserautomat baut keinen Druck auf
Ich habe mir gerade mal die Videos "angehört".
Löse mal die Mutter der Stopfbuchse, sodass die Pumpe leicht tropft.
Beim Erreichen des Abschaltdrucks, sollten der DB zu 2/3 mit Wasser gefüllt sein.
Löse mal die Mutter der Stopfbuchse, sodass die Pumpe leicht tropft.
Beim Erreichen des Abschaltdrucks, sollten der DB zu 2/3 mit Wasser gefüllt sein.
„Das Wasser ist die Kohle der Zukunft" Jules Verne (1870)
* 2712193509122015*
Gruß PM
* 2712193509122015*
Gruß PM
Re: Osna Hauswasserautomat baut keinen Druck auf
Hallo,
habe gerade erst deinen Hinweis gelesen, irgendwie bekomme ich keine E-Mails bei neuen Beiträgen.
Das mit der Stopfbuchse probiere ich aus, soll die dann dauerhaft leicht tropfen? Meinst Du das hängt mit dem Druckproblem zusammen oder hört sich das 'nur' unabhängig davon im Moment ungesund an?
Ich habe ja jetzt die Wasserstandsarmatur getauscht und nun die Möglichkeit Luft abzulassen.
Nachdem ich die Pumpe heut wieder angeworfen habe, ist wieder bei ca. 2 - 2,2 bar Stagnation eingetreten, ich habe dann mal etwas Luft abgelassen, daraufhin kam wieder mehr Wasser in den Kessel laut Füllrohr. Macht das irgendwie Sinn?
Vg,
Johannes
habe gerade erst deinen Hinweis gelesen, irgendwie bekomme ich keine E-Mails bei neuen Beiträgen.
Das mit der Stopfbuchse probiere ich aus, soll die dann dauerhaft leicht tropfen? Meinst Du das hängt mit dem Druckproblem zusammen oder hört sich das 'nur' unabhängig davon im Moment ungesund an?
Ich habe ja jetzt die Wasserstandsarmatur getauscht und nun die Möglichkeit Luft abzulassen.
Nachdem ich die Pumpe heut wieder angeworfen habe, ist wieder bei ca. 2 - 2,2 bar Stagnation eingetreten, ich habe dann mal etwas Luft abgelassen, daraufhin kam wieder mehr Wasser in den Kessel laut Füllrohr. Macht das irgendwie Sinn?
Vg,
Johannes
-
- Beiträge: 4235
- Registriert: Do 1. Aug 2013, 18:11
Re: Osna Hauswasserautomat baut keinen Druck auf
Die Stopfbuchse muss ständig leicht tropfen- Schmierung der Kolbenstange!
Der Vordruck im DB sollte 0,2 bar unter dem Einschaltdruck liegen.
Der Vordruck im DB sollte 0,2 bar unter dem Einschaltdruck liegen.
„Das Wasser ist die Kohle der Zukunft" Jules Verne (1870)
* 2712193509122015*
Gruß PM
* 2712193509122015*
Gruß PM
Re: Osna Hauswasserautomat baut keinen Druck auf
Aha, beides mal wieder wichtige Informationen
Wie stelle ich den Vordruck den her? Mit dem Schnüffelventil? Oder über mein Entlüftungsventil dann 2,3 bar mit einem Kompressor reinblasen?
Wird der Vordruck bei leerem Kessel eingestellt? Oder wie würde ich vorgehen?
Danke und viele Grüße,
Johannes
Wie stelle ich den Vordruck den her? Mit dem Schnüffelventil? Oder über mein Entlüftungsventil dann 2,3 bar mit einem Kompressor reinblasen?
Wird der Vordruck bei leerem Kessel eingestellt? Oder wie würde ich vorgehen?
Danke und viele Grüße,
Johannes
-
- Beiträge: 4235
- Registriert: Do 1. Aug 2013, 18:11
Re: Osna Hauswasserautomat baut keinen Druck auf
Hier ist das einmal beschrieben:
viewtopic.php?f=49&t=56
So würde ich bei der ersten Einstellung vorgehen. Wenn die Einstellungen stimmen, also die Pumpe schaltet wie gewünscht, an der Füllstandsanzeige eine Markierung anbringen. Später dann, falls erforderlich, über das Schnüffelventil die Luft ergänzen.
viewtopic.php?f=49&t=56
So würde ich bei der ersten Einstellung vorgehen. Wenn die Einstellungen stimmen, also die Pumpe schaltet wie gewünscht, an der Füllstandsanzeige eine Markierung anbringen. Später dann, falls erforderlich, über das Schnüffelventil die Luft ergänzen.
„Das Wasser ist die Kohle der Zukunft" Jules Verne (1870)
* 2712193509122015*
Gruß PM
* 2712193509122015*
Gruß PM
Re: Osna Hauswasserautomat baut keinen Druck auf
Das werde ich wie beschrieben probieren. Meinst Du ich kann meinen Kompressor direkt an dieses Ventil stöpseln?
oder muss ich da erst einen 1/4 Zoll Adapter o.ä. einschrauben?
Vg,
Johannes
oder muss ich da erst einen 1/4 Zoll Adapter o.ä. einschrauben?
Vg,
Johannes
-
- Beiträge: 4235
- Registriert: Do 1. Aug 2013, 18:11
Re: Osna Hauswasserautomat baut keinen Druck auf
Da brauchste ein Luftergänzungsventil mit Kompressoranschluss.
Löse wie bereits beschrieben erst die Stopfbuchsmutter, ist diese zu stramm, wirkt die Packung wie eine Bremse an der Kolbenstange!
Eine andere Variante:
Dann mache die Anlage drucklos, also Luft ablassen.
Nun ohne Vordruck die Kolbenpumpe starten. Wasser sollte bis zum Abschaltdruck in den DB gepumpt werden. Sollte der Abschaltdruck nicht erreicht werden, diesen korrigieren.
Dümpelt die Pumpe immer noch bei 2 bar herum, dann stimmt da was nicht.
Wird der Abschaltdruck erreicht: den Stopfen oben am Pumpendom (saugseitig) herausdrehen und den Wasserhahn öffnen, die Pumpe starten. Die Pumpe arbeitet nun als Luftpumpe.
Ab und an einen Schluck Wasser oben in den Pumpendom kippen, damit der Kolben geschmiert/gekühlt wird.
Löse wie bereits beschrieben erst die Stopfbuchsmutter, ist diese zu stramm, wirkt die Packung wie eine Bremse an der Kolbenstange!
Eine andere Variante:
Dann mache die Anlage drucklos, also Luft ablassen.
Nun ohne Vordruck die Kolbenpumpe starten. Wasser sollte bis zum Abschaltdruck in den DB gepumpt werden. Sollte der Abschaltdruck nicht erreicht werden, diesen korrigieren.
Dümpelt die Pumpe immer noch bei 2 bar herum, dann stimmt da was nicht.
Wird der Abschaltdruck erreicht: den Stopfen oben am Pumpendom (saugseitig) herausdrehen und den Wasserhahn öffnen, die Pumpe starten. Die Pumpe arbeitet nun als Luftpumpe.
Ab und an einen Schluck Wasser oben in den Pumpendom kippen, damit der Kolben geschmiert/gekühlt wird.
„Das Wasser ist die Kohle der Zukunft" Jules Verne (1870)
* 2712193509122015*
Gruß PM
* 2712193509122015*
Gruß PM