Hallo zusammen,

ich stehe aktuell vor einem kleinen Projekt und würde mir gerne euren Rat einholen.

Geplant ist ein kleines Ferienhaus mit Wasser zu versorgen, das Haus steht auf Stelzen wegen Hochwasserschutz.
(Stelzen ca. 4,5m der höchste Verbraucher im Haus schätze ich liegt bei ca. 6,5m) Brunnen ist ca. 10m tief, so komme ich auf eine Gesamthöhe von 16,5m.

Meine Überlegung ist eine Tiefbrunnenpumpe im Brunnen zu versenken, ein paar Meter über der Pumpe ein elektronisch gesteuertes Ablass Ventil zu installieren.
(Muss wasserdicht sein wegen Hochwasser, wird benötigt um im Winter die Leitung zu entleeren ohne die Pumpe jedes Mal herauszuholen, ich hoffe so was gibt es…(Haus wird im Winter sporadisch genutzt und sollte daher so einfach wie möglich sein Wasser zu haben und die Leitungen wieder zu entleeren)).

Im Haus oben angekommen würde ich eine Elektronische Pumpensteuerung installieren, welche bei 2,5 bar die Pumpe anschaltet. Hinter der Steuerung wollte ich einen Druckminderer installieren der auf ca. 2 Bar steht (meine Überlegung hier ist, das ich so immer einen gleichmäßigen Druck im Haus habe. Nie höher als 2 Bar aber auch nie darunter.)

Vielleicht noch interessante Fakten, Im Haus gibt es eine Dusche, Toilette (aktuell mit Druckspülung vielleicht irgendwann mal Spülkasten) natürlich auch ein Waschbecken und eine Spüle. Eventuell kommt vielleicht in der Zukunft eine Waschmaschine oder Spülmaschine dazu.
Warmwasser via Durchlauferhitzer.

Meine Frage hier ist: habe ich in der Planung einen Fehler?
Benötige ich noch einen Druckkessel vor der Pumpensteuerung?
Und haben meine von mir gedachten Pumpen genug Kraft?
Zum vernünftig Duschen sollten meiner Meinung nach ca. 600l/h durchkommen.

Als Tiefbrunnenpumpe habe ich mir gedacht sollte es eine von diesen Modellen sein:
T.I.P. AJ 4 Plus 95/40
T.I.P. MSC 4/1 M (soll recht sandsicher sein, aber weniger Leistung…)
T.I.P. AJ 4 Plus, 100/57 AUT hier ist die Pumpensteuerung integriert.

Für die Pumpensteuerung hätte ich dieses Genommen: BRIO 2000 M

Habe aktuell ein T.I.P Hauswasserwerk HWW 4500 Inox, das funktioniert zwar wunderbar, ist aber viel Arbeit mit Entlüften, steht es unten wird es vom Hochwasser erwischt, steht es oben ist es mir zu laut und nimmt mir zu viel Platz weg.

Habe daher die Marke TIP gewählt da sie preislich recht attraktiv sind, und ich mit dem HWW nie Probleme hatte.
Bin aber auch für alles andere offen. Oder in anderen Worten, als Informatiker empfehle ich auch nicht unbedingt Medion ;)

Vorab schon mal vielen Dank.

Re: Tiefbrunnenpumpe zur Hausversorgung

Verfasst: So 23. Apr 2017, 09:25
von Plunschmeister
Hallo Mutsu,
willkommen im Brunnenbauforum.

Bei einer Hauswasserversorgung sollte man immer einen Druckkessel mit einplanen.
viewtopic.php?f=2&t=190

Eine Anleitung zur groben Berechnung der Tiefbrunnenpumpe findest du hier:
viewtopic.php?f=2&t=165
Anbei bemerkt, Leitungslängen und deren Querschnitt musst du natürlich auch berücksichtigen.


Es gibt aber natürlich auch Konstantdrucksysteme (Grundfos).

Re: Tiefbrunnenpumpe zur Hausversorgung

Verfasst: So 23. Apr 2017, 11:54
von Mutsu
Hey,

Vielen Dank für die Rückmeldung, habe aber leider keine Berechtigung um die zwei Beiträge zu lesen.

Re: Tiefbrunnenpumpe zur Hausversorgung

Verfasst: So 23. Apr 2017, 12:03
von Wassermann
Hallo und willkommen.
Die Beiträge sollten nunmehr frei sein.

Re: Tiefbrunnenpumpe zur Hausversorgung

Verfasst: Do 16. Apr 2020, 22:28
von Dole
Hallo, habe leider auch keine Berechtigung die Beiträge zu lesen. Über eine Freischaltung wäre ich sehr dankbar.

Re: Tiefbrunnenpumpe zur Hausversorgung

Verfasst: Do 18. Nov 2021, 16:05
von bussex
Hallo,

ich interessiere mich auch für eine Tiefenbrunnenpumpe zur Hausversorgung.

Ich muss eventuell den Druckkessel verlegen. dazu wolle ich mich informieren und hätte ggf. noch ein paar Fragen.

Leider habe ich keine Berechtigung die Beiträge / Links zu lesen.

Kann mir jemand die Berechtigung geben.

Danke... :)

Re: Tiefbrunnenpumpe zur Hausversorgung

Verfasst: Do 18. Nov 2021, 16:32
von Eriberto
bussex hat geschrieben:
Do 18. Nov 2021, 16:05
Hallo,

ich interessiere mich auch für eine Tiefenbrunnenpumpe zur Hausversorgung.

Ich muss eventuell den Druckkessel verlegen. dazu wolle ich mich informieren und hätte ggf. noch ein paar Fragen.

Leider habe ich keine Berechtigung die Beiträge / Links zu lesen.

Kann mir jemand die Berechtigung geben.

Danke... :)
Hallo bussex,

das ist sozusagen Absicht! Ab dem zweiten Beitrag erhalten User Zugriff auf z.B. das Brunnenpedia.
Die Idee ist, dass man nicht nur 'abgreift', sondern sich auch einbringt, sprich, z.B. sein Projekt/Anliegen vorstellt.
Das dann bitte aber in einem eigenen Faden.

Gruß
Florian