Eine normale Entwässerungspumpe deren Ausgang an die Saugleitung angeschlossen wird und die gleichzeitig mit der Hauptpumpe läuft und mit sehr wenig Druck schiebt.
Eine Standardlösung bei zu langer Saugleitung oder wenn das Risiko besteht, dass wg ungünstiger Leitungsführung sich Luftpolster bilden.
Geht zB nicht bei RWN-Anlagen, bei denen die Trinkwasser-Nachspeisung nicht über die Zisterne sondern über die Saugleitung der Pumpe im Haus geführt werden soll oder muss oder weil man keine teure Druckpumpe in der Zisterne haben will.
Beim OT würde es sich anbieten bei einer schrittweisen Überarbeitung der Anlage:
1. Überprüfen des Schwimmerschalters
2. Kabel ziehen für eine Pumpe in der Zisterne
3a. Hilfspumpe montieren und das vorhandene Equipment nutzen
oder
3b. Tauchdruckpumpe installieren, eventuell zusätzliche Druckleitung legen, vorhandene Saugpumpe entsorgen.
Nein
Wenn du eine "Zisternenpumpe" mit Standfuß nimmst, kanns du die normal auf den Boden stellen und auch ohne Schwimmende Entnahme nutzen. Ich hab dir hier ein Bild verlinkt, wie ich solche Pumpen immer montiert habe, damit man später auch noch einfach dran kommt, ohne Wasser abzulassen und ohne in die Zisterne steigen zu müssen.
https://aspri-luftabscheider.de/onewebm ... sterne.pdf