Gardena Hauswasserwerk 5000/6 Inox elektronic plus

Einsatz bei einem Grundwasseranfang bis zu 6m ab GOK (Geländeoberkante) möglich,
Kreiselpumpen selbstansaugend: HWW, HWA

Topic author
WaSchab
Beiträge: 6
Registriert: So 20. Mär 2022, 12:24

Gardena Hauswasserwerk 5000/6 Inox elektronic plus

Beitrag von WaSchab » So 20. Mär 2022, 18:44

Hallo zusammen,
ich habe von Gardena Hauswasserwerk 5000/6 inox elektronic plus, mit dieser Pumpe habe ich nachfolgendes Problem:
Seit der Inbetriebnahme im März 2022 saugt die Pumpe sehr schlecht an. Wenn ich Wasser in das Pumpengehäuse einfülle und die Pumpe einschalte braucht sie sehr lange bis Wasser angesaugt wird, so das der Elektronikschalter 2-3 mal ausschaltet und da saugt die Pumpe erst an und läuft mit sehr gutem Druck. Sobald ich die Pumpe wieder ausschalte und kurze Zeit warte so ca. 5 min. und die Pumpe wieder einschalte saugt die Pumpe nicht mehr selbstständige an und geht nach einer gewissen Zeit in den ALARM und schaltet aus.
Nun muss ich wieder Wasser ins Pumpengehäuse einfüllen und den Resetschalter drücken, dass sie wieder einschaltet und ansaugt.
Was könnt da defekt sein. Vielleicht hat jemand eine Idee.
Ich möchte mich für eure Unterstützung schon mal bedanken.
Gruß Walter

PeterB
Beiträge: 246
Registriert: Mi 15. Nov 2017, 22:08
Wohnort: 40822 Mettmann

Re: Gardena Hauswasserwerk 5000/6 Inox elektronic plus

Beitrag von PeterB » Mo 21. Mär 2022, 09:23

WaSchab hat geschrieben:
So 20. Mär 2022, 18:44

... Sobald ich die Pumpe wieder ausschalte und kurze Zeit warte so ca. 5 min. und die Pumpe wieder einschalte saugt die Pumpe nicht mehr selbstständige an und geht nach einer gewissen Zeit in den ALARM und schaltet aus.
Da ist eine Undichtigkeit in der Saugleitung. Ist da ein Rückflussverhinderer montiert? Aus was für einem Material ist die Saugleitung. Kannst Du hier ein Bild vom Anschluss an die Pumpe reinstellen?

Gruß
Peter
Benutzeravatar

Plunschmeister
Beiträge: 4235
Registriert: Do 1. Aug 2013, 18:11

Re: Gardena Hauswasserwerk 5000/6 Inox elektronic plus

Beitrag von Plunschmeister » Mo 21. Mär 2022, 09:36

Hallo Walter und herzlich Willkommen bei uns im Forum.

Wird die Pumpe am Brunnen betrieben, wenn ja: Bohrbrunnen oder Rammbrunnen?
„Das Wasser ist die Kohle der Zukunft" Jules Verne (1870)
* 2712193509122015*
Gruß PM

Topic author
WaSchab
Beiträge: 6
Registriert: So 20. Mär 2022, 12:24

Re: Gardena Hauswasserwerk 5000/6 Inox elektronic plus

Beitrag von WaSchab » Di 29. Mär 2022, 19:09

Hallo zusammen, ich habe einen Rammbrunnen und die Saugleitung ist ein Matallrohr (Wasserleitungsrohr verzinkt) bis zum Vorfilter. Ich habe jetzt die Dichtungen (O-Ringe) am Druckregler erneuert. Im Saugbereich kann ich keine Undichtigkeit finden.

PeterB
Beiträge: 246
Registriert: Mi 15. Nov 2017, 22:08
Wohnort: 40822 Mettmann

Re: Gardena Hauswasserwerk 5000/6 Inox elektronic plus

Beitrag von PeterB » Di 29. Mär 2022, 20:07

WaSchab hat geschrieben:
Di 29. Mär 2022, 19:09
...Im Saugbereich kann ich keine Undichtigkeit finden...
Etwas ist aber undicht. Hauptverdächtige sind der Vorfilter und ein wo auch immer installierter Rückflussverhinderer. Den Filter versuchsweise ganz abbauen. Dann den RV wechseln. Oder umgekehrt.
Benutzeravatar

Plunschmeister
Beiträge: 4235
Registriert: Do 1. Aug 2013, 18:11

Re: Gardena Hauswasserwerk 5000/6 Inox elektronic plus

Beitrag von Plunschmeister » Di 29. Mär 2022, 20:30

Bilder vom Anschluss wären da wirklich sehr hilfreich
Bilder bitte über picr.de ins Forum hochladen.

Du kannst die Pumpe mal an der Regentonne etc. testen, um den Rammbrunnen selbst auszuschließen.
„Das Wasser ist die Kohle der Zukunft" Jules Verne (1870)
* 2712193509122015*
Gruß PM

Topic author
WaSchab
Beiträge: 6
Registriert: So 20. Mär 2022, 12:24

Re: Gardena Hauswasserwerk 5000/6 Inox elektronic plus

Beitrag von WaSchab » Mi 30. Mär 2022, 11:21

Bild

Bild

Hier die Bilder der Installation, ich werde die Idee jetzt aufgreifen und den Vorfilter überprüfen auf Undichtigkeit.

Vielen Dank erst mal.

Gruß Walter

PeterB
Beiträge: 246
Registriert: Mi 15. Nov 2017, 22:08
Wohnort: 40822 Mettmann

Re: Gardena Hauswasserwerk 5000/6 Inox elektronic plus

Beitrag von PeterB » Mi 30. Mär 2022, 11:59

WaSchab hat geschrieben:
Mi 30. Mär 2022, 11:21
ich werde die Idee jetzt aufgreifen und den Vorfilter überprüfen auf Undichtigkeit.
Ich habe mir gerade Deinen Text nochmal durchgelesen. Schlechtes Ansaugverhalten und dann aber mit Schmackes.

Spricht gegen den Filter. Da habe ich Mist erzählt. Beim Filter sammelt sich schon mal Luft, entweder aus der Saugleitung oder über eine spröde gewordene Deckeldichtung. Dann tut sich die Pumpe schwer. Aber dann immer und nicht nur am Anfang.

Das spricht für ein Absinken des Wasserstandes in der Saugleitung in der Pause bis zum nächsten Pumpeneinsatz. Dafür ist ein defekter Rückflussverhinderer zuständig oder eine Undichtigkeit in der Saugleitung im Wasserbereich. Da würde ich eine RV testweise an das Rohr montieren. Das geht am einfachsten.
Benutzeravatar

Plunschmeister
Beiträge: 4235
Registriert: Do 1. Aug 2013, 18:11

Re: Gardena Hauswasserwerk 5000/6 Inox elektronic plus

Beitrag von Plunschmeister » Mi 30. Mär 2022, 14:16

Die Saugschläuche werden porös und dichten saugseitig nicht mehr richtig ab.

Mal demontieren und die Schlauchtüllen mit Silikon bestreichen. Schlauch beidseitig wieder aufstecken und die Schlauchschellen wieder anziehen. Alles trocknen lassen und am nächsten Tag mal probieren.

Eine gute Alternative wäre hier ein flexibler Panzerflexschlauch (Saugschlauch).

Das wäre noch eine von vielen möglichen Fehlerquellen.
„Das Wasser ist die Kohle der Zukunft" Jules Verne (1870)
* 2712193509122015*
Gruß PM

Topic author
WaSchab
Beiträge: 6
Registriert: So 20. Mär 2022, 12:24

Re: Gardena Hauswasserwerk 5000/6 Inox elektronic plus

Beitrag von WaSchab » Mi 27. Apr 2022, 13:01

Vielen Dank für eure Unterstützung.
Ich habe jetzt ein neues Rückschlagventil eingebaut und die O-Ringe nochmal unterm Druckregler erneuert, Filter demontiert, Pumpe in Betrieb genommen und siehe da die Pumpe läuft und hält den Druck.
Ich werde noch einen neuen Filter installieren somit müsste alles laufen.
Meine Frage wäre noch, ob ein Druckminderer notwendig ist um den ständigen Druck von 6 Bar auf dem System zu reduzieren?
Könnte jemand so nett sein und mir eine richtige Installationsskizze auf skizzieren an Hand meiner obigen Fotos.
Das neue Rückschlagventil habe ich vor dem flexiblen Saugschlauch montiert.
Viele Grüße
Antworten