Seite 1 von 1

Fehler Hauswasserwerk Metabo HWW 5500/20 M pumpt ständig nach. Störung. Membran. Druckverlust. Luftpolster.

Verfasst: Fr 31. Jul 2020, 10:43
von bypsa
Hallo,
da es kein Bereich "Hauswasserwerk" gibt hoffe ich, dass ich hier richtig bin - evtl. könnte man so einen Bereich erstellen - als Anregung ;)

Ich besitze o.g. HWW mit mechanischem Druckschalter.
Ca alle 2 Jahre funktioniert es nicht mehr richtig und schaltet ständig bei geringer Wasserentnahme ein und aus.
Ich weiss nicht genau was da passiert, aber meine Vermutung ist, dass das Luftpolster komplett verschwunden ist und es deshalb nicht mehr geht.
Der Luftdruck am Druckbehälter ist dann meistens null - bedeutet keine Luft mehr drin...
Ein Nachpumpen in leerem Zustand bringt aber auch nicht den gewünschten Erfolg.
Wenn ich es dann zerlegt und gereinigt habe und den Vordruck in leerem Zustand (bei mir 1,5 bar) aufgebracht habe geht alles wieder.
Zwischen Membran und Druckbehälter befindet sich kein Wasser - Membran ist dicht.
Die Membran selbst ist komplett mit Wasser gefüllt - das soll ja so nicht sein - aber wie und warum passiert das ?
Was passiert da genau - bzw. was ist die Ursache? Wie kann man das zukünftig vermeiden?

Vorher:
Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild

Nachher:
Bild Bild

Druckschalter:
Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild

Re: Fehler Hauswasserwerk Metabo HWW 5500/20 M pumpt ständig nach. Störung. Membran. Druckverlust. Luftpolster.

Verfasst: Fr 31. Jul 2020, 17:30
von Plunschmeister
Wie alt ist dann das HWW?
Die Membran könnte porös sein. Also Luft kann diese praktisch durchdringen, Wasser aber nicht.
Das Reifenventil schon kontrolliert?
An der Verschraubung zum Kessel ( Reifenventil) befindet sich auch eine kleine Dichtung. Mehr wüsste ich im Mom auch nicht.

Re: Fehler Hauswasserwerk Metabo HWW 5500/20 M pumpt ständig nach. Störung. Membran. Druckverlust. Luftpolster.

Verfasst: Sa 1. Aug 2020, 09:46
von bypsa
Ist schon älter, die Membran habe ich vor ca 3-4 Jahren mal auf Verdacht getauscht.
Das Ventil könnte ich noch mal tauschen und nach dieser Dichtung schauen, das ist eine gute Idee.
Danke

Re: Fehler Hauswasserwerk Metabo HWW 5500/20 M pumpt ständig nach. Störung. Membran. Druckverlust. Luftpolster.

Verfasst: Sa 1. Aug 2020, 10:07
von Thoralf
Den alten Trick für Gasleitungen probieren: mit Seifenlösung einpinseln?

LG
Thoralf

Re: Fehler Hauswasserwerk Metabo HWW 5500/20 M pumpt ständig nach. Störung. Membran. Druckverlust. Luftpolster.

Verfasst: Sa 1. Aug 2020, 10:12
von bypsa
Stimmt,
davon habe ich sogar eine Sprühdose... :)